查看: 6625|回复: 14
|
1hp的冷气机需要接到家里的fuse box吗????
[复制链接]
|
|
还是可以直接从房间原有的插座分电??? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 24-5-2010 12:47 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 24-5-2010 06:53 PM
|
显示全部楼层
回复 1# prataboy
可以直接从房间原有的插座分电. |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 24-5-2010 10:01 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-7-2010 11:40 PM
|
显示全部楼层
回复 4# prataboy
建议你叫人来检查咯。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-9-2010 10:05 AM
|
显示全部楼层
现在有很多无良的冷气技工。
他们用 3 core wire,衔接一个3角插头,叫你插在墙壁的插座上,这样就算安装完毕了。
我们担心的是电线的厚度,以及电插座是否会不胜负荷! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-10-2010 11:24 PM
|
显示全部楼层
会不会电线烧掉???因为听说现在的冷气在运作时是用很少点,可是一开机的那一刻会用很大的电还是(20 ...
prataboy 发表于 24-5-2010 10:01 PM
20不可能吧?是的话插头13A的FUSE烧掉,mcb trip |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-10-2010 02:06 PM
|
显示全部楼层
20不可能吧?是的话插头13A的FUSE烧掉,mcb trip
木村拓栽 发表于 1-10-2010 11:24 PM
i agree with u.
我的 1hp 的air con. max power input 1020w 。大概 4.5 ampere 罢了。
如果 2hp 的 。 max - 大概 9 ampere 罢了。.
其实joint 也是很重要的。 比如,plug joint to wire 要 connect 到好好的。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-11-2010 10:13 PM
|
显示全部楼层
想问一下,我刚买了一架portable aircond(1 hp), 因为我的房间只有一个插座,所以我用portable 插座, 可是我发觉我开aircond的时候插头会很热(烧了2个)。。酱是不是说我的电线的厚度/插头不够support? 要用什么spec的电线/插头。。现在我不敢开冷气开太久, 有什么方法解救吗?
因为我是偷偷买来用的,又不想让屋主知道。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-11-2010 03:33 AM
|
显示全部楼层
想问一下,我刚买了一架portable aircond(1 hp), 因为我的房间只有一个插座,所以我用portable 插座, 可是 ...
wei_781 发表于 7-11-2010 10:13 PM
烧了什么?fuse?多少A的?
有冷气的spec吗?多少钱?最近天气是人热下
你知道你用的插座是分线还是直接从mcb分出来的吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-11-2010 06:02 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-12-2010 01:17 AM
|
显示全部楼层
想问一下,我刚买了一架portable aircond(1 hp), 因为我的房间只有一个插座,所以我用portable 插座, 可是 ...
wei_781 发表于 7-11-2010 10:13 PM
多数portable冷气都是跑13a 3 pin socket的,你直接direct 插去墙壁的电,最好不要经过3插头或者external box这类的东西。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-3-2011 02:31 PM
|
显示全部楼层
多数portable冷气都是跑13a 3 pin socket的,你直接direct 插去墙壁的电,最好不要经过3插头或者e ...
hancong6780 发表于 6-12-2010 01:17 AM
我房间只有一个墙壁的插座。。离我摆放冷气机的位置蛮远的,还有其他的电器, 所以3插头或者external box是难免的。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-6-2016 04:03 AM
|
显示全部楼层
关mcb总电看你房间墙壁插座里面的电线,4mm以上的话可以直接分多一条出来给移动冷气接线,延长插座能免就免,小过4mm的话,没办法要找人拉direct mcb了,插头一直烧也不是办法
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-8-2016 05:30 PM
|
显示全部楼层
楼主,插头里面的电线是没问题,但是一般插头不止链接一个,通常最少链接两个插头。那么如果当你用aircon同时另外一个插头又用大电,总用电超过20Am你的MCB就会跳~ |
|
|
|
|
|
|
| |