本帖最后由 养猴人 于 1-4-2010 02:48 AM 编辑

本人正研究用 transformer design 一种 电器。 我所要求的电流是达至 63A after transformed. 但考虑到我整个circuit, 请问有什么方法可以隔离这么大的电流避免我的circuit components, ic, pic 损毁?用 relay 行吗?

i) 我想做的project 目的是要研究一种circuit board 用来节省电源。。例如,通常我们家里的电器指标是 240 V, 可是家里电器所接受的的并不是很理想,往往只有 220V 或 210V。 浪费了30V。。

ii)而我的目是要研究一种 circuit board, 可以接去 house hold switch, 而我的 circuit board 目的就是要 fix 着voltage 确定让它定在于 220V, 然后通过我所研究的 circuit board 才去电器里。。

Main Switch 240V  ---- 》   Circuit Board 220V ----- 》Water Heater
  

* 若我要提高至 63Ampere,现在担心的是 currrent 太大,  当电流经过 transformer ,电流太大怕 components 太热了会烧,
我只想知道以你们的经验,会有什么方法可以让我保护的 circuit components, 又可以让 电流提高至 63A.
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 31-3-2010 08:53 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 pic 于 1-4-2010 01:17 PM 编辑

比较希望你用下面的格式来写, 问题, 答案, 问题, 答案
没有答案的, 也把问题留着, 知道你没有答案。

i. 你要想做什么? 你的应用是什么?
我要xxxx

ii. 你想要拿到什么效果
我要xxxx

iii. 你做了什么
我xxxx

iv. 你遇到了什么问题。
我要xxxx

v. 有电路图吗?
xxx

vi. 有照片/图片补充吗?
xxx
回复

使用道具 举报

发表于 1-4-2010 03:13 PM | 显示全部楼层
i) 我想做的project 目的是要研究一种circuit board 用来节省电源。。例如,通常我们家里的电器指标是 240 V, 可是家里电器所接受的的并不是很理想,往往只有 220V 或 210V。 浪费了30V。。
养猴人 发表于 31-3-2010 01:59 AM

什么叫浪费了30V?你的概念一开始就错, 接下来就不用看了。
电器的电力消耗是用watt 来计算, 也就是电压 x 电流。


ii)而我的目是要研究一种 circuit board, 可以接去 house hold switch, 而我的 circuit board 目的就是要 fix 着voltage 确定让它定在于 220V, 然后通过我所研究的 circuit board 才去电器里。。

Main Switch 240V  ---- 》   Circuit Board 220V ----- 》Water Heater

不用研究, 你的概念都错了。

假设热水器是2000W, 它的内阻 R 是不会变的。
输入 : 240V AC, 电流 = 2000/240=8.33A
输入 : 220V AC, 电流 = 2000/220=9.09A

不管你输入的是几V, 你消耗的电力还是一样, 明白吗?

另外提一下,市面上有买一种东西, 叫AVR (automatic voltage regulator), 就是会调整稳压市电。
但是, 它是不会省电的, 反而更耗电。
AVR 是用来保护敏感的电器用。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7-4-2010 09:03 PM | 显示全部楼层
Erm....这只是一个概念。不一定是要用63A..等我电图完成了,才给Upload 上。

现在 我有个问题要解决。有谁会design "measure current circuit"?  概念是 测量current, 如果 >= 2A 开电,<2A 关电。有什么reference 或 website example 的? 谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 7-4-2010 09:57 PM | 显示全部楼层
需要website 可以问谷哥。
不需要看reference. refer 你学过的东西
有current 就有H field. H field 遇到铁就有 B field.
hall effect , 就能量到。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7-4-2010 11:21 PM | 显示全部楼层
能仔细一点吗? 那都是要用formula 算的不是?测量后,还要指示它去那一个方向(>=2A 开,<2A 关)若有example circuit 提供我会更好. 谢谢
回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 9-4-2010 07:41 AM | 显示全部楼层
如果我用 comparator circuit 来 compare 电流 ~(>=2A 开,<2A 关) 是否走得通?

回复

使用道具 举报

发表于 29-4-2010 01:42 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 热爱音乐 于 29-4-2010 01:54 AM 编辑

其实你的理论也不是完全错,它的确能帮你节省电源, 不过是运用在AC load而已, 例如:induction motor, AC machine, washing machine 等等。。。 因为这些产品(load)都是设计能到达maximum efficiency当 supply voltage(input) 是 rated votlage(220v)。如果是DC load 就应该是另当别论了吧!
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 5-2-2025 10:30 AM , Processed in 0.109581 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表