我买的transformer是
230V-115V-0V
15V-0V-15V / 15VA

请问要怎样算它的 Amp?
是拿 15VA 除 15V = 1Amp
还是拿 15VA 除 30V(total output voltage) = 0.5Amp
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 4-2-2010 03:17 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 幻覺 于 4-2-2010 03:29 PM 编辑

拿VA除你要的volt

如15V , 那麼就1A .
30V 就 0.5A
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4-2-2010 03:32 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 joshhh~ 于 4-2-2010 03:34 PM 编辑

回复 2# 幻覺


   还是不明白
我的circuit是用 bridge rec 的
要regulate 12V

所以是除 15V 还是 30V???
回复

使用道具 举报

发表于 4-2-2010 08:00 PM | 显示全部楼层
拿VA除你要的volt , 即如果你的transformer有15VA , 你要使用30V的話 , 就拿15VA除30V = 0.5A , 0.5A就是你transformer的capacity.

要12V的話 那你因該買12V的transformer , 如..12V , 0 , 12V 或 12V , 0

普通的coil transformer都是不regulated的 , 原因如果primary要230V , 你能肯定你的input voltage 24/7都是230V嗎?

要如何regulated coil transformer的voltage...你就要等這邊的高手回答你了.
回复

使用道具 举报

发表于 5-2-2010 01:48 AM | 显示全部楼层
看楼主你要怎样接它了。这个transformer可以30v也可以15v。
是15V的话,15VA=15Volt*1Amp。
是30v的话,15VA=30Volt*0.5Amp。
整流滤波部分请参考电子参考书或google。
回复