有人知道用prokon的frame analysis design staircase .. deflection check只是用l/250然後跟deflection diagram比較.. deflection小過l/250就pass?還是我們需要用l/d allowable 來check?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 10-1-2010 12:28 AM | 显示全部楼层
不需要那么多工的,BENDING用BEAM ELEMENT来DESIGN,PER METER RUN, SHEAR用SLAB METHOD来CHECK,DEFLECTION跟CODE跑就对了。PROKON用来CHECK ASREQ 就够了,不要看他的DEFLECTION CUZ CAN BE CHECKED MANUALLY。