请问如何安装TIMER/计时开关?
[复制链接]
|
|
发表于 14-9-2009 11:03 PM
|
显示全部楼层
TIMER
1和 2 是链接电源(230V)
3 和4 或 4和3 可以用来连接SWITCH那边的二条线.
PHOTO CONTROL
LOAD是连接电灯
LINE 和 NEUT是电源(230V) |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-9-2009 11:36 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 15-9-2009 01:56 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-9-2009 02:07 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 15-9-2009 03:59 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-9-2009 04:03 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 15-9-2009 05:22 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-9-2009 05:41 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 15-9-2009 08:17 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-9-2009 08:27 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 15-9-2009 10:17 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-9-2009 11:00 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 16-9-2009 12:42 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-9-2009 09:17 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-9-2009 10:33 AM
|
显示全部楼层
省钱的方法,用一个Hager Timer控制全部/一些灯。我家全部楼下的灯用一个Hager Timer控制的。喜欢自动开那些灯,就开那个灯的开关。这种方法,Hager Timer控制要装在Main Distributed Box 旁边。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 16-9-2009 02:03 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 16-9-2009 02:04 PM
|
显示全部楼层
原帖由 waja7968 于 16-9-2009 10:33 AM 发表
省钱的方法,用一个Hager Timer控制全部/一些灯。我家全部楼下的灯用一个Hager Timer控制的。喜欢自动开那些灯,就开那个灯的开关。这种方法,Hager Timer控制要装在Main Distributed Box 旁边。
这样是不是要wayarman来弄。。??
那个箱很多条线。。。而且已经在墙壁里。。。
要打洞吗?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-9-2009 03:38 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-9-2009 03:40 PM
|
显示全部楼层
原帖由 bonson 于 16-9-2009 02:04 PM 发表
这样是不是要wayarman来弄。。??
那个箱很多条线。。。而且已经在墙壁里。。。
要打洞吗??
不多,只是要整理过而已。。。
不过最要注意的是。。。
Hager EH711 Timer的 Contact只耐16A而已!~
过多的话,需要外加Relay/Contactor了!~
要玩得话。。。
我再画图给你看。。。 |
|
|
|
|
|
|
| |