厉害估计需要多少片的BRC放在RC Slab的进来下

[复制链接]
发表于 20-2-2009 11:54 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
假如那地方的area是 2900m2,然后有A7和B6的BRC还有T10-300 steel bar。

A7 是bottom bar B6是 top bar,你们认为会需要多少片?

我跟图算是A7 = 165 片和B6= 130片酱。

问题是site的supervisor 说A7 和B6各需要230-250 片。

omg 有可能酱多meh

我算的wastage还没有加。

[ 本帖最后由 cyl_nemo 于 20-2-2009 11:59 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 20-2-2009 12:04 PM | 显示全部楼层
请注意BEAM和SLAB之间的ADDITIONAL BRC
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 20-2-2009 12:07 PM | 显示全部楼层
可能我的算法错了。

假如2900m2都是有放A7

一片2.2 x 6 = 13.2m2

2900 / 13.2 = 220片

那么他们的lapping是如何算的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 20-2-2009 12:10 PM | 显示全部楼层
原帖由 coolim 于 20-2-2009 12:04 PM 发表
请注意BEAM和SLAB之间的ADDITIONAL BRC


那么这些要如何加进去算法是如何??

请你可以解释比较清楚点吗?
回复

使用道具 举报

发表于 20-2-2009 12:11 PM | 显示全部楼层
原帖由 cyl_nemo 于 20-2-2009 12:07 PM 发表
可能我的算法错了。

假如2900m2都是有放A7

一片2.2 x 6 = 13.2m2

2900 / 13.2 = 220片

那么他们的lapping是如何算的?

你仔细拿DETAIL图来看..
我们QS多数都犯了酱的错误...

其实BEAM和SLAB之间都有加差不多1M(左), 1M(右)的BRC....
整条BEAM下去,你看就需要不少了..

我有个PROJECT...
单单在这里就多了1000++M2...

这些应该不算LAPPING咯..
CONSULTANT QS告诉我的..






[ 本帖最后由 coolim 于 20-2-2009 12:14 PM 编辑 ]

评分

参与人数 1积分 +50 收起 理由
darnell + 50 精品文章

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 20-2-2009 12:21 PM | 显示全部楼层
原帖由 coolim 于 20-2-2009 12:11 PM 发表

你仔细拿DETAIL图来看..
我们QS多数都犯了酱的错误...

其实BEAM和SLAB之间都有加差不多1M(左), 1M(右)的BRC....
整条BEAM下去,你看就需要不少了..

我有个PROJECT...
单单在这里就多了1000++M2...

这些 ...


谢谢你的解答。

那么酱的话。。。2900m2 可以加给它 3900m2 然后 / 13.2m2吗?
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 20-2-2009 12:31 PM | 显示全部楼层
原帖由 cyl_nemo 于 20-2-2009 12:21 PM 发表


谢谢你的解答。

那么酱的话。。。2900m2 可以加给它 3900m2 然后 / 13.2m2吗?

你的BRC是DOUBLE LAYERS吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 20-2-2009 03:24 PM | 显示全部楼层
原帖由 coolim 于 20-2-2009 12:31 PM 发表

你的BRC是DOUBLE LAYERS吗?


Single 的
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 20-2-2009 04:23 PM | 显示全部楼层
原帖由 cyl_nemo 于 20-2-2009 03:24 PM 发表


Single 的

单层BRC就需要在BEAM那里加了.
但是还是要看图咯
回复

使用道具 举报

发表于 21-2-2009 01:22 PM | 显示全部楼层
其实单单只是一个area很难estimate的准的。

say,
slab area=53mx53m; BRC size=2.2x6;lapping=300mm;single layer of brc for whole area。

那,
horizontally>53/(2.2-0.3)=28PCS - (1)
vertically>53/(6-0.3)=9.5PCS - (2)

then total brc required
= (1)x(2)
=28x9.5
=266pcs


最终还是要看图才可以。check它的lapping required;single/double layer等。

评分

参与人数 1积分 +50 收起 理由
darnell + 50 精品文章

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 26-3-2009 01:01 AM | 显示全部楼层
原来如此,,,

[ 本帖最后由 非法用户 于 26-3-2009 01:03 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 26-3-2009 04:41 PM | 显示全部楼层
叫BRC SUPPLIER帮你算
回复

使用道具 举报

发表于 2-4-2009 03:25 PM | 显示全部楼层
原帖由 fisnail 于 21-2-2009 01:22 PM 发表
其实单单只是一个area很难estimate的准的。

say,
slab area=53mx53m; BRC size=2.2x6;lapping=300mm;single layer of brc for whole area。

那,
horizontally>53/(2.2-0.3)=28PCS - (1)
vert ...


你扣了300lapping再除53m,那你的total quantity(266pcs) 有包裹lapping的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2-4-2009 07:09 PM | 显示全部楼层
原帖由 ×能说秘密 于 2-4-2009 03:25 PM 发表


你扣了300lapping再除53m,那你的total quantity(266pcs) 有包裹lapping的吗?


包lapping了!
因为2.2-0.3=1.9>53/1.9=28pcs
如果53/2.2=24pcs而已。

(although BRC width is 2.2m, but effective area(after lapping) is only 1.9m, so u hv to divide by 1.9m only u can get the actual required qty.)
回复

使用道具 举报

发表于 3-4-2009 08:45 AM | 显示全部楼层
原帖由 fisnail 于 2-4-2009 07:09 PM 发表


包lapping了!
因为2.2-0.3=1.9>53/1.9=28pcs
如果53/2.2=24pcs而已。

(although BRC width is 2.2m, but effective area(after lapping) is only 1.9m, so u hv to divide by 1.9m only u can get the ...


nice~~谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 4-4-2009 11:36 AM | 显示全部楼层
你的wastage呢?没有加进去吗??
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 5-4-2009 04:59 PM | 显示全部楼层
原帖由 intermilan 于 4-4-2009 11:36 AM 发表
你的wastage呢?没有加进去吗??


除非剪错,lap错或bei tou,不然都已经包括在内了。
53/1.9=27.89>>28pcs
53/5.7=9.3>>9.5pcs(不是10pcs而是9.5pcs是因为另一个0.5还可以。)
回复

使用道具 举报

发表于 8-4-2009 08:59 AM | 显示全部楼层
practically可以吗?你的是理论上还是真的在site做到呢?因为我公司order哦,都加wastage的,然后site常吵不够!!怀疑是他们没有控制咯!
回复

使用道具 举报

发表于 8-4-2009 01:27 PM | 显示全部楼层
wastage这东西是要看site men如何去control的。



像以上的例子,如果他还要求allow wastage的话,那我真的不知那人在site做舍的了。因为都是一整片放的啊。。。

CTS的话就更不须要wastage了。


其实wastage是可以从图里算的到的。
如果由图里scale到的width=1.5m,length=6.0m;
那2.2-1.5=0.7m>>wastage。(除非这0.7m可以用在其他地方。)

但通常QS都不会得空到酱去算出来啦。。。






p/s:steel bar也是酱。
回复

使用道具 举报

发表于 9-4-2009 07:17 PM | 显示全部楼层
CTS当然没有wastage咯。。一般我们的做法是,grd slab用6x2.2。因为grd flr要快,没时间去算和等。然后1st flr以上是CTS了。。我们做比较多2-3层楼的建筑。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 16-2-2025 08:15 AM , Processed in 0.234944 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表