请问有什么方法可以控制一个chamber里的湿度?有新问题在15楼

[复制链接]
发表于 24-10-2008 11:53 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个project,是设计一个Automatic Humidity Control Test Chamber。用PIC控制。在一个keyboard输入所要的humidity,然后那test chamber就会自动设定成那个环境。最高湿度是85%,而最低是20%。

因为是小成本的PROJECT,所以市面上的那些上千上万零吉的Test Chamber不能用。

我现在暂时有想到两个方法:
1。 在那个main test chamber旁做多一个box,两个chamber之间放一个valve来控制水气的流动。在那个sub-chamber里装有水,然后用heater加热,让水变蒸汽。当要增加main chamber 的 humidity 时,就把valve打开,让蒸汽从sub-chamber流进main chamber。但这个方法会增加空间,成本,不是很实际。

2。 直接在那个test chamber里放一个heater,然后在这个heater上面放一个valve(接去一个装有水的容器)。当要增加humidity时,就把valve打开,滴水在heater上,然后蒸发。问题是有什么便宜的valve能做到把水一滴一滴的流出来呢?据我所知,好像都挺贵的。。。

各位大大有什么更好的建议吗?

[ 本帖最后由 Ha_He_Hi_Ho_Hu 于 8-1-2009 10:27 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 25-10-2008 09:14 AM | 显示全部楼层

回复 1# Ha_He_Hi_Ho_Hu 的帖子

这个是很难的一个Project, 它也不是简单的加水增加湿度, 加多少水, 才能拿到设定的湿度, 要一段时间才能知道(一点,一点慢慢加)。。。当知道时, 可能又太高了。。
还有, 湿度太高时,如何降低湿度呢?
这个Chamber 的设计是准备给什么用的?

以前研究过孵蛋机, 需要控制温度湿度, 温度好控制, 湿度只是放一定面积的水, 一杯水, 还是反复实验才知道的。。。

养燕人, 如何控制湿度? 他们是随意在空中喷水,往往也控制不好。。。天气也有影响。。

以前工作时, 有一间房(calibration Room)控制湿度, 是用冷气机, 控制在50%。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 25-10-2008 04:00 PM | 显示全部楼层
原帖由 pic 于 25-10-2008 09:14 AM 发表
这个是很难的一个Project, 它也不是简单的加水增加湿度, 加多少水, 才能拿到设定的湿度, 要一段时间才能知道(一点,一点慢慢加)。。。当知道时, 可能又太高了。。
还有, 湿度太高时,如何降低湿度呢?
这个 ...


其实这个CHAMBER是要用来test gas sensor的, gas sensor characterization。在这project里,只需要控制两个factors,那就是humidity和temperature。

为了让这个chamber能更有效的控制这些factors,所以我打算把它设定成只有大约1000cm3而已。而且这个gas sensor testing并不需要在短时间里就完成,有时甚至需时几天,所以要花多少的时间才能到特定的湿度并不是问题。

而且之后我们也会做experiment,测试多少的水量,会增加多少的湿度。可能要反复测试很多次,但没办法。。。因为温度是湿度的一个重要因素。。。用heater来蒸发水滴,影响了里面的温度,在这个时候可能湿度已到达了所要的标准,但降温后,湿度也会随之改变。。。很麻烦。。。

无论如何,你知道有什么型号的valve可以一小滴一小滴的流水出来吗?因为要用PIC来控制,所以最好是走电的。。。
回复

使用道具 举报

发表于 25-10-2008 09:10 PM | 显示全部楼层
原帖由 Ha_He_Hi_Ho_Hu 于 25-10-2008 04:00 PM 发表
无论如何,你知道有什么型号的valve可以一小滴一小滴的流水出来吗?因为要用PIC来控制,所以最好是走电的。。。

最简单便宜的水valve 是洗衣机用的, 我买过只是RM15一个。
不过是大水。。。(可能需要一定的水压)


或你看看可不可以用机械(电磁 或motor)的方式“夹”小水管控制。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 25-10-2008 09:26 PM | 显示全部楼层
原帖由 pic 于 25-10-2008 09:10 PM 发表

最简单便宜的水valve 是洗衣机用的, 我买过只是RM15一个。
不过是大水。。。(可能需要一定的水压)


或你看看可不可以用机械(电磁 或motor)的方式“夹”小水管控制。。


小水管。。。谢谢你哦!我大概知道要怎样做了!

另外,我想问些有关electrical valve的问题可以吗?因为是用PIC控制的,所以我打算把它设定成OUTPUT=1的时候,VALVE打开,OUTPUT=0,VALVE关上。中间应该是要用RELAY来连接吧?那么它的circuit大概是怎样的呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 29-10-2008 10:23 AM | 显示全部楼层
我想问说,如果我在这个chamber里直接用喷雾器(spray)来喷水雾的话,那chamber的湿度会增加吗?
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 29-10-2008 12:50 PM | 显示全部楼层
我也在预备类似的工程,低温高潮湿的环境。
超音制雾器


市场上的潮湿器大约分为四种,蒸汽,超音,湿风和水转。
蒸汽是你在用的,超音是使用超音片分解水分就像我的。
湿风,使用海绵,棉花一半泡在水容器。上一半用风扇吹。
[img]http://tbn0.google.com/images?q=tbn:XkZuBPJsA-DAzM:[/img]
水转式就是你在百货公司看到香精产品。


以上的方式各有优点,缺点。采用适合你的条件方式。
喷水雾的话,固体的湿度肯定增加。但是空气的度湿就未必,视温度与空气流动量。

以上是一知半解的,请多多指教。我也在烦恼中。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 29-10-2008 05:25 PM | 显示全部楼层
原帖由 ericsow 于 29-10-2008 12:50 PM 发表
我也在预备类似的工程,低温高潮湿的环境。
超音制雾器


市场上的潮湿器大约分为四种,蒸汽,超音,湿风和水转。
蒸汽是你在用的,超 ...


谢谢你的资料。

其实我的Project只是要增加一个封闭空间的适度,可以的话我希望是1000cm3 而已。

你说喷水雾的话,空气的湿度是视温度与空气流动量。如果我那chamber是在室温,大约27'C左右,而里面有一个小风扇在吹动的话呢?只用喷雾器能增加湿度吗?

因为我这只是一个小型的project,为了节省资金,所以我打算用市面上都有卖的小型喷雾器如香水罐或防狼器。然后再用一个类似solenoid switch的东西来按压它的头来使其喷出水雾。

各位大大认为行得通吗?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 29-10-2008 06:24 PM | 显示全部楼层
我忘了问,你的要求最高潮湿度是多少?有没有时效要求?

我看多最节省的潮湿器是风扇,水容器,和海绵。

或者参考这。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 30-10-2008 01:50 AM | 显示全部楼层
原帖由 ericsow 于 29-10-2008 06:24 PM 发表
我忘了问,你的要求最高潮湿度是多少?有没有时效要求?

我看多最节省的潮湿器是风扇,水容器,和海绵。

或者参考这。


我project要求的最高潮湿度是到85%,最低20%。

那个风扇,水容器,和海绵的潮湿器如果是直接放在chamber里的话,就算没开风扇,适度还是应该会一直增加吧?

嗯。。。看来你这个潮湿器的原理很有参考的价值。谢谢哦!
回复

使用道具 举报

发表于 30-10-2008 08:09 AM | 显示全部楼层
请问你们是用什么方法/感应器来测试湿度?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 30-10-2008 01:10 PM | 显示全部楼层
我是用HD10D Humidity Sensor Module的湿度感应器和LM35的温度感应器。

但我觉得我好像买错了湿度感应器。。。可以买到更便宜的。。。

我想问说这个HD10D Humidity Sensor Module还需要温度感应器来算湿度吗?因为它的data sheet有些说不需要额外的components。。。
它的data sheet可以在以下的网址找到。
[url=http://www.hoperf.com/pdf/HH10D.pdf]http://www.hoperf.com/pdf/HH10D.pdf[/url]

[ 本帖最后由 Ha_He_Hi_Ho_Hu 于 31-10-2008 02:48 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 1-11-2008 07:53 PM | 显示全部楼层
你的 HD10D Humidity Sensor   - output 是什麼 signal ?

How your PIC recieve the Humidity sensor signal?

The PIC can able program  PID control loop ?

If you have control valve ( 4 - 20mA ) for output signal .. u will have better control system

================================================================
对不起, 请尽量配合用中文发表, 暂时先扣下-20分, 你编辑修改后就会撤销扣分, 谢谢。
PIC
================================================================

[ 本帖最后由 pic 于 2-11-2008 04:45 PM 编辑 ]

评分

参与人数 1积分 -20 收起 理由
pic -20 对不起, 请尽量配合用中文发表, 暂时先扣

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-11-2008 11:40 PM | 显示全部楼层
HH10D是出Frequency output。它可以直接接去PIC的INPUT。

我从卖我这感应器的商家那里得到了一个PROGRAM,但发现到那PROGRAM好像是要用温度感应器,而且内容和它的DATA SHEET有些不一样。。。

至于能不能program PID control loop我就不是很清楚了。。。

你是说把control valve加在喷雾器吗?

[ 本帖最后由 pic 于 2-11-2008 04:48 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 8-1-2009 10:23 PM | 显示全部楼层
我想我应该是直接用喷雾器(spray)来喷水雾,增加湿度。

但因为是要用PIC设计那喷雾器自动喷水雾,所以我打算用一个启动器来启动它。
设计图如下:





我是打算用像图中的那个被我称为Solenoid Actuator的启动器来按压喷雾器喷水雾。

这个所谓的Solenoid Actuator是用像在Electrical Valve里的Solenoid开关的道理来控制。

请问各位大大,有这种电子产品吗?

如没有,能介绍有类似功能的电子产品给我吗?

谢谢大家。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 3-1-2025 02:46 AM , Processed in 0.163593 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表