屋外的冷氣compresor銅管結頭處會結冰

[复制链接]
发表于 21-8-2008 10:42 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
屋外的compresor銅管結頭處會結冰﹐ 除了這地方﹐ 有一小段銅管靠近結頭處沒有被黑色樹膠包住的部份也同樣是會結上一層白色的冰﹐
請問各位有認識的大大﹐ 這是什麼原因﹖﹖  看去是冷過頭了﹐ 可是屋內只開24-26度罷了。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 27-8-2008 12:38 AM | 显示全部楼层
原帖由 mytoyagain 于 21-8-2008 10:42 PM 发表
屋外的compresor銅管結頭處會結冰﹐ 除了這地方﹐ 有一小段銅管靠近結頭處沒有被黑色樹膠包住的部份也同樣是會結上一層白色的冰﹐
請問各位有認識的大大﹐ 這是什麼原因﹖﹖  看去是冷過頭了﹐ 可是屋內只開24-26度 ...

如果是大喉结冰就多数是肮脏或者里面的风扇没有跑。
小喉结冰多数是漏了gas。
我建议LZ还是尽快找专业人士来检查,因为结冰会伤compressor的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 27-8-2008 11:53 AM | 显示全部楼层
原帖由 steven_ip 于 27-8-2008 12:38 AM 发表

如果是大喉结冰就多数是肮脏或者里面的风扇没有跑。
小喉结冰多数是漏了gas。
我建议LZ还是尽快找专业人士来检查,因为结冰会伤compressor的。

謝謝你的回覆
己經有兩個星期沒開冷氣了。
冷氣forman很多都很忙的, 要等到下個星期才能夠來維修。
回复

使用道具 举报

发表于 27-8-2008 02:18 PM | 显示全部楼层
已经阻塞了...最赶快叫人维修哦.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 29-8-2008 11:57 AM | 显示全部楼层
原帖由 tkchuan 于 27-8-2008 02:18 PM 发表
已经阻塞了...最赶快叫人维修哦.

肯定是了
是大的銅管結冰。
現在都不敢開﹐ 而且最近也常下雨。

[ 本帖最后由 mytoyagain 于 29-8-2008 11:58 AM 编辑 ]