請問Isolation Transformer 的SECONDARY 其中一條線需不需接去INPUT 的GROUND 或EARTH?如果沒有接會有甚麼效果? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-4-2008 06:43 PM
|
显示全部楼层
原帖由 wkyong 于 26-4-2008 12:22 PM 发表
請問Isolation Transformer 的SECONDARY 其中一條線需不需接去INPUT 的GROUND 或EARTH?如果沒有接會有甚麼效果?
请问是什么的Isolation transformer?
Power? Signal? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-4-2008 12:04 AM
|
显示全部楼层
是啊,Isolation transformer是什么?
是用在switching power supply 的吗?通常SECONDARY的GROUND是需要接去chassis(铁壳)当作ground. 这有减少EMI noise的好处等等。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 28-4-2008 09:19 AM
|
显示全部楼层
回复 3# kelvinkiu 的帖子
ISOLATION TRANSFORMER 就是隔离变压器,PRIMARY与SECONDARY都是240VAC 50HZ的. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-4-2008 12:02 PM
|
显示全部楼层
原帖由 wkyong 于 26-4-2008 12:22 PM 发表
請問Isolation Transformer 的SECONDARY 其中一條線需不需接去INPUT 的GROUND 或EARTH?如果沒有接會有甚麼效果?
Isolation Transformer 的SECONDARY 如果不要 grounding的话,
就算你摸到secondary出来的电线,
也不会触电,
因为它没有回路。
如果你的Isolation Transformer是用来避免触电的,
就不要接地 (grounding).
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-4-2008 08:29 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 6-6-2008 09:58 AM
|
显示全部楼层
原帖由 mwl_86 于 28-4-2008 12:02 PM 发表
Isolation Transformer 的SECONDARY 如果不要 grounding的话,
就算你摸到secondary出来的电线,
也不会触电,
因为它没有回路。
如果你的Isolation Transformer是用来避免触电的,不上
就不要接地 (groundin ...
听说ISOLATION TRANSFORMER的SECONDARY 若接去GROUND的话,
能够去掉COMMON MODE NOISE,请问甚么是COMMON MODE NOISE? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-6-2008 12:40 AM
|
显示全部楼层
原帖由 wkyong 于 6-6-2008 09:58 AM 发表
听说ISOLATION TRANSFORMER的SECONDARY 若接去GROUND的话,
能够去掉COMMON MODE NOISE,请问甚么是COMMON MODE NOISE?
是的,连接secondary gnd 去 casing (铁壳)的话,是可以降低common mode noise.
很难三言两语解释什么是common mode noise,除了common mode noise外,还有differential mode noise.他们都是
为了分析EMI CE (conducted emission) noise而分出来的.
turboforce8888曾分享过"电源过滤"的帖子,就是用来减低CE noise的.
另外加大secondary gnd的PCB pattern或者加snubber circuit给MOSFET和Diode,也可以有效的降低CE noise.
由或者在primary gnd和secondary gnd之间接一个Y-cap也可以.
可以去google寻找EMI conducted emission 的资料.(可以更了解他的原理)
[ 本帖最后由 kelvinkiu 于 13-6-2008 06:13 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
| |