fluorescent lamp 换成 3 pins socket, 可以吗?
[复制链接]
|
|
小弟要把car ponch 的ceiling的fluorescent lamp 的 wiring 改成 3 pins socket, 请问可以的吗?因为有人说lamp 的wiring 不可以改成 socket 的。是吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-10-2007 03:15 PM
|
显示全部楼层
你是想把灯换去SOCKET?来做什么?当然不可以啦。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 22-10-2007 04:04 PM
|
显示全部楼层
因为那个fluorescent lamp 是在car ponch 的, 我想要在car ponch 放两个240Va.c. output, 所以要用flourescent 的240Va.c. 换成socket (output).
为什么不能呢?fluorescent 和 socket 都是240Vac, 不对吗 ?谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-10-2007 05:00 PM
|
显示全部楼层
240ac 是没错。但ligthting wiring 的FUSE LOAD是较底的。如果你要霸王硬上弓,fuse会trip然后烧屋子。
我还是劝你不要这样接。买个EXTENDER较实际。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 22-10-2007 06:56 PM
|
显示全部楼层
wah...幸好先问。。。非常谢谢您。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2007 04:37 PM
|
显示全部楼层
可以的,LIGHTING的电还小过风扇,风扇都可以用3 PIN SOCKET,fluorescent lamp 当然没问题拉。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2007 04:51 PM
|
显示全部楼层
原帖由 nofear 于 26-10-2007 04:37 PM 发表
可以的,LIGHTING的电还小过风扇,风扇都可以用3 PIN SOCKET,fluorescent lamp 当然没问题拉。
可能你要看清楚楼主的问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2007 05:30 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2007 05:45 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2007 10:23 PM
|
显示全部楼层
原帖由 yes1010 于 26-10-2007 08:30 PM 发表
“小弟要把car ponch 的ceiling的fluorescent lamp 的 wiring 改成 3 pins socket”
我想楼主是说他想把他车的fluorescent lamp 改成 3 pins socket吧?
如果楼主的意思是这样的话,那我告诉楼主,车的fluo ...
Car “Ponch”, 其实是Car Porch, 车房的意思。
楼主写错了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2007 10:27 PM
|
显示全部楼层
原帖由 rothmans 于 26-10-2007 05:45 PM 发表
搂主的意思,是不是说要将 car park 的 ceiling fluorescent lamp 的电线改换成 3 pins socket 这样来解呢?
真的有如丈八金刚摸不着头脑。
对, 就是这个意思。
楼主想要在车房里加一个3 Pin Socket。
在车房里有一盏灯, 他问各位, 可不可以加多一个3 pin socket, 而电想从那盏灯里引下来。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2007 10:36 PM
|
显示全部楼层
原帖由 nofear 于 26-10-2007 04:37 PM 发表
可以的,LIGHTING的电还小过风扇,风扇都可以用3 PIN SOCKET,fluorescent lamp 当然没问题拉。
原帖由 pic 于 26-10-2007 04:51 PM 发表
可能你要看清楚楼主的问题。
Nofear 误以为楼主要用3pin socket 来点亮/使用白织灯, 所以他说可以。
我提醒他把问题看清楚, 就是这回事。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2007 10:42 PM
|
显示全部楼层
原帖由 jay8_4 于 26-10-2007 05:31 PM 发表
可以,只要你所supply的load不要太大就行了。
理论上是, 但我们不能建议。
因为不符合电气规格, 万一不懂的人, 或不小心用高电量的电器如吸尘机, 电钻之类, 就会有电线过载(Overload)的危险, 严重时,电线会发热, PVC皮可能会熔, 造成短路, 引起电线走火。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-10-2007 12:25 AM
|
显示全部楼层
回复 #11 pic 的帖子
我搞错了楼主的意思了,对不起,我把帖子删除了。
我把搂主的车房里的fluorescent lamp误成车里的fluorescent lamp了。 真的对不起。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-10-2007 08:32 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-10-2007 09:35 AM
|
显示全部楼层
对不起,这几天都没上网。
pic 说对了, 其实我是要从那盏灯的power point引下来当3-pin socket 来用, 那个3-pin socket 是要来接吸尘机或灯笼。 看来是不符合标准。 。那么要从fius box那里拉wire 了。谢谢各位。
[ 本帖最后由 robinsonz 于 30-10-2007 09:39 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
| |